国标电力电缆4x185+1x95载流量以及低压电缆和高压区分

0
回复
87
查看
[复制链接]
发表于 2022-11-18 10:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
国标电力电缆4x185+1x95载流量以及低压电缆和高压区分
4x185的铜芯电缆能带226~262KW的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。取I=530A时,负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x530x0.75=262KW。


国标电缆就是完全按照国标来生产的电线。一般家用、常见的电线都是标准规格性能的,国标规定了常见的5种规格性能。电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

如何区别低压电缆与高压电缆
看电缆结构。高压电缆层数多,剥开最外层里面还有铠装、屏蔽层、绝缘层、导体等。低压电缆一般拨开最外层,里面就是绝缘层或者导线。

查看截面。电缆最内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。

查看绝缘层厚度:高压电缆绝缘层比较厚,低压电缆绝缘层比较薄。低压电缆绝缘层一般在3毫米以内,高压电缆绝缘层一般在5毫米以上。

低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。

高压电缆去除外皮后有绝缘层,就是包裹在电缆芯外面、白色的像是塑料的主绝缘层,低压电缆没有这个主绝缘层,只是橡胶保护层。

看电缆外层铭牌。在电缆的最外层上一般都印刷了电缆的相关参数,其中就包括电缆型号、截面积、额定电压、长度等参数。

查看电压登记。图纸上面一般会有YJV-1KV-4*150 或者YJV-10KV-4*150 等等这些电压等级。电缆依据电压等级不同被习惯性分为: 1)弱电电缆:450/750V及以下; 2)低压电缆:0.6/1kv; 3)中压电缆:3-35kv; 4)高压电缆:35-110kv; 5)超高压电缆:110-750kv。

看生产工艺。低压电缆使用普通的聚氯乙烯和交联聚乙烯就能生产,低压电缆有普通与交联两种。中高压电缆只有交联电缆,6kv-35kv的使用三层共挤,高密度交联聚乙烯生产。