关灯

网友自助信息发布区,请自行甄别真假情况

1框架

3*6平方国标电缆YJV22和YJV区别以及铜芯铝芯的区别

0
回复
124
查看
[复制链接]
发表于 2022-9-15 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
3*6平方国标电缆YJV22和YJV区别以及铜芯铝芯的区别
3*6平方电缆可以带动多少千瓦

在3相电压下,6平方铜线一般可以带22千瓦。若要计算6平方铜线可以承受的最大功率的话,那么就应该根据P=√3*U*I*功率因数cosφ的计算公式进行计算,其中3相电压U为380伏,通过查看电线电流对照表可以得知,6平方铜线以明线的方式进行铺设的时候,安全载流I大约为40安,而3相电的功率因素一般都是以0.85进行计算,所以P=1.732*380*40*0.85=22千瓦。


yjv22和yjv系列电缆的区别

绝缘材料不同:yjv是铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆。

yjv22是铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯内护层,钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆。

作用不同:YJV工频额定电压:U0/UUm0.6/11.2kV。电缆导体的允许长期工作最高温度90℃。

YJV22短路时最长持续时间不超过5s电缆导体允许最高温度不超过250℃。 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。

电缆的额定电压U0/UUm示为:UO是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。


铜芯电缆和铝芯电缆的区别

铜芯电缆和铝芯电缆的应用十分广泛,且各具优势。为了帮助大家更好地选择电缆选型,然后在挑选的时候避免入坑,下面就为大家整理了一下有关其国标电缆的对比与区别,接下来我们就一起来看下。

电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。           

延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。           

强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。           

抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。         

稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。           

载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右。                  


发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。           

能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。         

抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。            

施工方便:铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造。         

电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下,铜芯电缆的电压降小。同样的输电距离,能保证较高的电压质量;在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。   