国标电力电缆结构以及电缆敷设流程

电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

线芯:线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。

绝缘层:绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。

屏蔽层:15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

保护层:保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。


敷设方法的程序

核对图纸

对于新建的房屋、隧道、沟道及管道,应在土建施工完毕以后,根据现场实际情况,对电缆施工图进行详细核对,核对的内容包括:电缆的数量、规格与型号;供、受电设备位置与施工现场实际情况是否相符;电缆支架的数量和形式是否能满足电缆敷设的要求;电缆的敷设路径是否与目前建筑物的结构情况相符,与其他设备或管道是否有相互抵触,是否过于靠近热力管道;电缆的排列位置,尽可能避免交叉和紊乱;电缆路径弯曲和引入设备处地曲率半径是否符合技术规程要求;电缆隧道和沟道的排水性能是否良好。

制定施工方案

指定的施工方案应包括以下内容:

1 施工进度。上述几种电缆的敷设通常应在供、受电设备安装就位后进行。因此,电缆安装进度应与设备安装进度相配合。

2 人员组织。由于这几种电缆通常较短、数量较多,而且敷设场地不如户外直埋电缆那样宽敞。因此,在敷设电缆时,允许工作人数较直埋电缆少,所以需要对人员组织周密考虑,以便提高工作效率。

3 敷设程序。这几种电缆的敷设,其施工程序大致如下:先敷设集中的电缆,再敷设分散的电缆;先敷设电力电缆,在敷设控制电缆;先敷设长电缆,再敷设短电缆。以上电缆敷设施工程序,有利于人员调度和电缆的合理布置。当不能实现这种程序时,应根据具体实际情况制定较为合理的施工程序。

现场施工准备

电缆敷设的准备工作包括:技术交底,材料、工具的检查,对外联系。其他方面参照直埋电缆敷设进行。应特别强调的是,在上建筑物的施工时,应派熟悉图纸的人员配合土建,把要预先埋入建筑物的电缆管、电缆支架等埋好,预留孔洞留好,以免日后浪费工时,甚至影响结构强度。另外,还应准备好技术记录,列出每条电缆的起讫点、规格、型号和长度,以备施工时参考。


敷设电缆

敷设电缆时,应设专人检验,专人领线,拐弯处应设具有一定经验的电缆共把守,以免影响敷设质量。一条电缆敷设完毕后,应立即沿线路整理,挂上电缆牌,切忌在敷设好大批电缆后再统一整理与挂牌。

多并电缆在拐弯时,应相互一致、平行地拐弯,以求整齐与美观。在十字形交叉处,应力求把同一方向的电缆进行一次性敷设,使交叉口处形成两层交叉压迭。电缆敷设完毕以后,施工人员立即根据现场情况填写施工技术记录,绘制竣工图,以满足运行与维护的需要。