关灯

网友自助信息发布区,请自行甄别真假情况

桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面

0
回复
987
查看
[复制链接]

15

主题

15

帖子

174

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
174
QQ
发表于 2021-11-21 10:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
桩基础工程冬季施工最需要注意的几个方面
1 冻土地基可采用非挤土桩(干作业钻孔桩、挖孔灌注桩等)或部分挤土桩(沉管灌注桩、预应力混凝土空心管桩等)施工。

2 非挤土桩和部分挤土桩施工时,当冻土层厚度超过500mm,冻土层宜选用钻孔机引孔,引孔直径应大于桩径50mm。

3 钻孔机的钻头宜选用锥形钻头并镶焊合金刀片。钻进冻土时应加大钻杆对土层的压力,并防止摆动和偏位。钻成的桩孔应及时覆盖保护。

4 振动沉管成孔应制定保证相邻桩身混凝土质量的施工顺序;拔管时,应及时清除管壁上的水泥浆和泥土。当成孔施工有间歇时,宜将桩管埋入桩孔中进行保温。


5 灌注桩的混凝土施工应符合下列要求:

①混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应按本规程第6章的有关规定进行。混凝土浇筑温度应根据热工计算确定,且不得低于5℃。

②地基土冻深范围内的和露出地面的桩身混凝土养护应按本规程第6章有关规定进行。

③在冻胀性地基土上施工,应采取防止或减小桩身与冻土之间产生切向冻胀力的防护措施。

6 预应力混凝土空心管桩施工应符合下列要求:

①施工前,桩表面应保持干燥与清洁。

②起吊前,钢丝绳索与桩机的夹具应采取防滑措施。

③沉桩施工应连续进行,施工完成后应采用袋装保温材料覆盖于桩孔上保温。

④多节桩连接可采用焊接或机械连接。焊接和防腐要求应遵照本规程第9章的有关规定执行。

⑤起吊、运输与堆放应符合本规程第10章有关规定。

7 桩基静荷载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温。

钢筋、焊接、混凝土工艺同普通钢筋混凝土的冬施做法。

1、桩头模板周围50cm范围内用土围挡,待浇注完毕后立即包裹保温;

2、高出地面部分桩拆模后立即用一层塑料薄膜将桩四周包裹,然后在桩周围60cm范围内堆土进行保温,直至下到工序开始施工;

3、综合检修库在砼浇注完毕后用整块钢板或其他封闭孔口。

4、除采取上述措施外,在塑料薄膜周围在包裹一层草帘,且覆盖土层厚度保证在1m以上。


安全注意事项:

1. 进入施工现场必须穿戴合格的工作服,严禁酒后进入施工现场。

2. 施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”。

3. 井口作业人员不得坐在护栏或井口边缘,不得骑坐在栏杆上;不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。

4. 井下作业人员使用绳梯或钢筋爬梯上下时必须使用攀登自锁器。

5. 井孔上下应有可靠的通话联络。井下有人作业时,井上配合人员不得擅离职守。下班时,必须盖好孔口或设置安全防护围栏。

6. 上班前应对井孔护壁、孔内气体等进行检查,确保符合安全要求。作业前,应先向孔底通风,然后人员方可下井作业。

7. 井下作业人员应勤轮换,一般井下连续作业时间不宜超过3h。

8. 在挖孔作业中,当出现孔壁塌方、流砂及冒水现象严重时,井下人员应立即撤至地面,并在采取可靠的安全措施后方可继续施工。

9. 用于吊土的设备必须安全可靠。从井下往上吊土时,井下作业人员应暂停工作并躲在安全隔板下。

10. 井底抽水或浇灌混凝土时,应待井下人员上地面后方可进行。

11. 施工用电应装设漏电保护装置。井内照明应采用不超过12V的安全电压。

12.井口应设置高出地面15cm的保护圈,以防止地面雨水流入孔内。

井口平台1.5米范围内不得有杂物垃圾等。


北京天玑科技有限公司(以下简称天玑科技)隶属于北京奥宇集团,是一家致力于北斗智慧工程应用的高科技企业。天玑科技以交通部公路院、中国水科院,北京地研发等为行业技术支撑,结合自身强大的研发实力,整合行业资源优势,汇聚资深创业团队,深耕行业应用需求,深入了解中国特色,为用户提供一整套智慧工程建设全流程解决方案。