水塔噪声源以及隔震降噪的解决方案有哪些?
冷却水塔在工作时,主要是用大型散热风叶将热水冷淋。由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。它们的噪声频谱均具宽频带特性,即低频。它的噪声值不很大,但它给人以沉闷、压抑的感觉。它对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。所有必须进行降噪治理


冷却塔噪声源由以下几部分组成

风机进排气噪音:冷凝器风扇上形成空气流所产生的空气流动噪音;

淋水噪声:冷却水从淋水装置下落时与下塔体底盘中积水撞击产生淋水;

噪声,仅次于风机噪音。其频谱本身呈高频特性,主要通过冷却塔的风口向外传播。一般进风口的噪音值低于排风口的噪音值10 dB(A) ;

风机减速器和电动机噪声;

冷却塔水泵、配管和阀门噪声;

为此,需采取措施,以降低噪音,针对噪音的产生不同,所采取措施也不同。

冷却塔噪声降噪治理方案

增大叶轮直径,降低风机转速,减小圆周速度,根据冷却塔的特点和节能要求,采用增大叶轮直径,减低出口动压,从而可以实现节能和降噪的要求。降低圆周速度,也是减小风机噪声有效途径之一。

采用大圆弧过渡的阔叶片,其形状近似于带圆角的长方形,适于配合低速驱动,达到高效及降噪要求。

机翼形叶片,要比等厚度板形叶片气流扰动来得小,尤其是大风叶和在较高转速时,具有较高升力系数和较大的冲角,有利于减少周期扰动和尾迹涡流,可实现较大的降噪量,并具有良好的气动性能。

采用均流收缩段线,最大限度实现了均匀的气流速度场,使风机进口处涡流减为最小,确保轴流风机的正常工作条件。

具体降低噪音措施:




选用低频噪音冷却水塔:

可以使用无风扇的冷却水塔,除此之外,选用低转速可调式风扇,风扇选用特殊铝合金材料铸造,叶片及叶座均需经平衡校正,增加风扇叶片数,把低频音转换成高频音;水塔出风口配合流线型风头及钟型出风筒,使空气顺流,减少风扇动力损失;水塔使用构造简单、传动效率高之V型皮带,降低冷气水塔本身的结构振动。这样水塔就会具有宁静运转、低振动、风量大、省能源等特色。

冷却水塔底部水池铺放透水缓冲垫,减少冷却水落水噪音

冷却水塔另一个低频噪声源酒水底部水池部分,在集水池水面上装置吸音席以减低水溅到到集水池之声音所发出的噪音及安装通风罩。

水塔震动产生的噪音

选择合适的防振垫或避震器: 金属弹簧及避振软垫是被广泛用于隔振的避振器。冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,同时,冷却塔如安装在屋面平台,在管路与屋面连接中设置减振器或减振垫,以上措施可大大减少振动带来的影响和噪声。

水塔电机安装变频器

水塔电机安装变频器,根据水塔出水温度,改变电机转速,从而降低噪音及节省能源。一般来说,风扇电机转速降为原来2/3,噪音可降低7dBA,风扇转速降低一半,噪音就降低10 dBA。


加设隔音墙板或防音罩(需配合进排气消音箱)阻绝噪音
加设隔音墙板或防音罩,水塔进、排气加装消音箱是最有效之方法。防音罩主要是内部贴上吸音材料(如玻璃纤维),主要针对传播途径做吸音的动作。冷却塔进排风口处安装特制消音器,对进、排气口噪音突出的冷却塔,此方法降噪效果明显。

设置隔声屏障,将消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成适宜的隔声结构是降低冷却塔整体噪声的有效方法。这种隔声结构可以降低冷却塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。

在做隔音屏时,应将隔音屏尽量放近噪声源或收噪音影响的地方以达到最佳隔音效果,隔音屏障安装时应避免有可能渗漏噪音的间隙及接口,表面质量不能少于10kg/m2.一般情况下,采用隔音屏障最少可减少10~20dB(A),若对音源的隔音屏障表面再贴上吸音物料,或增加隔音屏障高度以高于视线,噪音消减效果将更加明显。