暖通空调系统消声降噪减震解决方案

做好系统的设计

当前,市场上不断涌现出暖通空调领域的一些新工艺、新技术及新材料,这使得我们可以使用多种方法来降低系统运行过程中的噪声。目前,经常使用的噪声控制技术主要有隔声、消声、吸声和隔振阻尼等,通常是在噪声源和噪声传播的途径以及接受点上做针对性地控制及处理。暖通空调系统是一个较为庞大且复杂的系统。

其系统设计的好坏将直接关系到系统的使用效果。其设计首先要结合到建筑的实际及噪声控制的要求来进行,要尽可能的选取低噪声的设计方案和能够方便控制噪声的设计方案。在暖通空调系统的送和回风管路设计时,每一个送回风系统的总风量及阻力都不能过大。一定要选用高效率、低噪声的风机,让其工作点处在或者接近于风机的效率点。

当系统的风量一定时,选用风机压头的安全系数不能过大,必要的时候选用送风机和回风机来共同负担系统的总阻力。要尽量把大风量系统分成几个小系统,来降低单台设备的声功率,以达到降低总体噪声的目的。应该尽量的避免管道急剧转弯而产生涡流继而引起的再生噪声。在条件允许的情况下,可以加大送风的温差,以降低风机和风量,继而降低风机叶轮外周的线速度,这样一样,风机所产生的噪声也就会降低。


消声器的设计和选择

进行降噪处理的时候,要使用消声技术。设计并安装消声器是有效控制气流噪声通过管道等介质障碍向外界传播的一个重要措施。性能好的消声器,可以使气流噪声降低20―40dB。按照噪声源所需的消声量和空气动力性能以及环境不同,来选择不相同类型的消声器。在设计消声器时,要考虑消声器可能会产生的气流再生噪声影响,使得消声器的气流再生噪声级低于这个环境所允许的噪声级。

为降低消声器的气流再生噪声和阻力损失,确保消声器能够正常的使用,必须要降低消声器及管道中气流的速度。针对空调系统,主管道中及消声器内的流速要控制在10m/s以下。按照消声器的消声特性及噪声源的频谱特性,使两者互相对应,噪声源的峰值频率应该和消声器最理想及消声量最高的频段互相对应,才能达到比较理想的消声效果。

控制设备房的噪声

在机房位置选择时,要尽量不靠近空调的房间,机房本身要采取隔声及吸声处理,以降低机房内的噪声及隔断向外界传播的路径。墙和顶棚所使用的吸声材料要按照噪声源的频谱来具体选择。要注意的是,风机房的噪声通常是以低频为主,所以要选用石膏穿孔板、珍珠岩吸声板或聚酯纤维吸声板等低频吸声性能较强的材料。

水泵房和制冷机房等噪声频谱相对较宽,要选用玻璃棉板、超细玻璃棉毡、聚氨酯泡沫塑料和矿渣棉板等重和高频吸声性能好的吸声音材料。机房的楼板和墙体要具有隔声的作用,机房门的隔声效果和门隔声的能力及门缝的严密程度有关。一般使用内夹吸声材料的复合门,比如玻璃棉毡和矿棉毡、等,门缝可采用企口挤压式密封,最有效的隔声是设计双道门,并且在门洞里贴上吸声材料。


减振和隔振的措施

暖通空调系统中振动部件较多,如制冷压缩机、水泵和风机等都会产生振动,它会直接传给基础及连接管件,并通过弹性波传递到其它的房间去,产生噪声。在设备及基础间要配置弹性材料或者器件,可以有效控制震动,从而减少固体噪声传递。设备及管道间可以使用软连接来隔振,减少设备的振动传递。在安装水管和风管时,管道支吊架和穿墙处也要做相应的隔振处理。通常,隔振器主要有橡胶隔振器、空气橡胶弹簧隔振器、金属隔振器及各种隔振垫。冷水机组和风机的隔振一般选择金属弹簧隔振器,使用中效果较好。